共825,277条结果 筛选答案
应急照明应急吸顶灯
中山市应急照明灯饰电品有限公司,应急照明 应急照明,品质更有保障应急吸顶灯还是选国标产品,欢迎来电咨询
www.wsdyxgs.com2018-01 - 广告
应急照明控制器,厂家直销,专业可信赖—江苏安科瑞
安科瑞消防设备电源监控系统可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危机情况,最大限度保障消防联动系统的可靠性.欢迎来电,可为您提供选型报价方案
www.jyacrel.cn2018-01 - 广告
应急照明配电箱-生命逃生指示系统
安科瑞专业生产应急照明配电箱,指导人群快速高效的逃生,欢迎来电咨询!
cmp.acrel.cn2018-01 - 广告

应急照明_百度百科

因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身...

定义  |  概述  |  发展概况  |  分类

消防疏散照明和消防应急照明的区别
答:消防疏散照明跟消防应急照明本质上作用不同及类型不一样,消防疏散照明在于疏散指导,需要备用电源;而应急照明在与紧急供应照明,自身带有EPS电源。 消防疏散照明:正常情况下,消防疏散照明是暗的,只有在遇到突发灾害,如地震、火宅等情况,...
2017-04-07 回答者: 杭州氦氪科技有限公司 1个回答 5
普通照明配电箱与应急照明配电箱的区别
答:三级负荷时,两种配电箱无区别,可共用;只是灯具有区别; 一、二级负荷时,应急配电箱内应有双电源切换供电或UPS供电装置,且只供应急照明使用。
2017-11-25 回答者: wu_sl 2个回答 34
消防应急灯的应急照明时间是多少?
答:消防应急灯的应急照明时间: 1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。 2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。 3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。 消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍...
2017-09-23 回答者: ggkkt 7个回答 10
关于应急照明的控制原理
问:这二个图是不是有一个是错的。如果没有 请说明下原理
答:你好,看了楼上的评论,给你介绍下,楼上的图看错了,这个是一个比较简单的自带蓄电池的应急照明强制启动系统图,而且此系统图肯定是应急灯和疏散指示及安全出口指示接在同一回路的,4芯线为L(相)L(充)N PE 2个图都对 只不过L2那条回路猛然...
2017-11-26 回答者: me太阳哥哥 2个回答 4
消防应急照明应设置在哪些部位或哪些建筑或哪些设...
答:网上查下 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》:第11.3条,GB 50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 第9.2条 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》:第11.3条 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 ...
2017-11-24 回答者: yg05088 3个回答 8
应急照明和公共照明是一回事吗
答:首先这个问题的答案不绝对,有两种种情况,一种是应急照明不兼做正常照明,那么对应你这个问题就是他俩不是一回事,第二是应急照明如果兼做正常照明用,那么对应你这个问题就是应急照明灯在正常使用时是公共照明的一部分或者是全部。下面简单的...
2017-11-22 回答者: iffly0328 2个回答 20
应急照明集中控制是什么意思
答:应急照明是停电以后还能提供一定时间的照明。这时候都是采用蓄电池供电的。一般情况是每个灯配了蓄电池,这叫独立控制。 集中控制就是把所以应急照明灯的蓄电池放在一起,然后做一个控制转换系统,对应急照明的灯统一集中控制。 特点是维护方便。
2016-12-02 回答者: 百度知道客户端 1个回答 2
应急照明灯功率为多少
答:消防应急照明灯功率大汇总, 1,一般的常用消防应急照明灯功率在1W左右,但是防爆的消防应急照明灯功率在20W左右。 2,列举两例来具体说明: (1)普通X800-S101消防应急照明灯输入电压:AC220V±10%功率:1W;应急时间:≥90min;应急转换时间:...
2017-09-04 回答者: wangku2013 2个回答 3
疏散照明跟应急照明的区别
问:想问一下这两者有什么区别?
答:疏散照明和应急照明都属于事故照明系统,其中应急照明是当正常照明停止时,在必要的区域内还保持最低照明,以确保安全操作和人身安全的照明。而疏散照明布置在疏散道路沿线,指示疏散路线用的。
2013-09-18 回答者: qiankangmu 3个回答 7
一般一个应急照明灯的照度是多少?
答:1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx; 4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作...
2017-09-23 回答者: zhanshen123451 4个回答 8