暖通,选择风机的时候静压力箱里的压力损失是否要考虑

如果考虑,那一般算他的压力损失是多少的?好象没有什么计算标准。感谢你的经验分享,我做的一般风量比较大,大多5000CMH-10000CMH,好象不大适用。... 如果考虑,那一般算他的压力损失是多少的? 好象没有什么计算标准。
感谢你的经验分享,我做的一般风量比较大,大多5000CMH-10000CMH,好象不大适用。
展开
最佳答案
薇蓝芥茉
2009-04-13
薇蓝芥茉
采纳数:21 获赞数:409 LV4
擅长:暂未定制
向TA提问 私信TA
展开全部
最近我也在为静压箱到处找资料。关于静压箱的标准真的是很少。
压力当然要考虑了,一般10~20Pa。我的都是小的系统,风量150~500立方米每小时的,这个行,要是系统大了,我还真的不知道。
applebaby123
2009-04-18
applebaby123
采纳数:33 获赞数:223 LV5
擅长:暂未定制
向TA提问 私信TA
展开全部
全压100-110,风量45000-46000,负压风机